Добрый день!
Подскажите, кто делал проекты
во взрывоопасных помещениях (Зона 1 и по ПУЭ В-1),
какие кабели вы использовали?
Интересуют силовые кабели в броне
4-х жильные от 2.5 до 70 мм.
Требования по силовому кабелю:
- медные жилы
- ПВХ изоляция
- броня из двойной ленты из оцинкованной стали
- кабель должен быть с индексом нг-LS
- броня без подушки
- все жилы должны быть круглые и одного сечения, желательно многопроволочные
- температура эксплуатации может достигать минус 50С.
- кабель должен быть пригоден для наружней и внутренней прокладки.
- напряжение потребителей 400V AC.
Я только нашел BБбШнг-LS, но у него на большие сечения идут секторные жилы, а не круглые.
И интересует сигнальный кабель.
Требования по сигнальному кабелю:
- медные жилы
- ПВХ изоляция
- кабель должен быть с индексом нг-LS
- температура эксплуатации может достигать минус 50С.
- кабель должен быть пригоден для наружней и внутренней прокладки
- кабель должен выдерживать напряжение не менее 500В переменного тока и 750 В постоянного тока
между жилами и экраном, жилами и землей, между экраном и землей.
Более или менее подходит МКЭШВнг-LS.